279145911@qq.com 2017-06-15 15:56:20 | 四川省 土建 | 3839查看 4回答
梁的原位标注的加密箍筋应该怎么输入
梁的净长8400mm,梁高700mm,梁的集中标注箍筋为c12-100/200(2)我想问的是在原位标注是不是应该为:c10-100(2)[2100];c12-100(2)[1050];c12-200(2)[5250]但是有朋友说箍筋应该两边加密2100,应该这样输入:c10-100(2)[4200];c12-100(2)[1050];c12-200(2)[3150],到底哪种对呢??请给我一个确切的答案,谢谢各位专家了。。。。。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:定义梁时在原位标注里把加密区的长度输入2100就可以了。如果所有梁的加密区长度都是2100时,可以在计算设置里输入长度。输入箍筋时也可以这样输入c10-100(4)[2100];c10-200(4)[4200];c10-100(4)[2100]
2017-06-15 16:04:19
-
没这么复杂的,在你新建GGJ工程的时候,你选的11G规则就已经规定好了。具体你去找平法规则就行了。输入的时候GGJ是按平法规则自动布置计算的,不需要你再进行其他特别输入。
2017-06-15 16:05:12
-
你好:见附图。
2017-06-15 16:13:54
-
看你这种的多不多,多的话可以直接在计算设置中修改的。如果只是几条梁,可以在构件属性的计算设置中改好,再绘制上,画好后,把其它跨的ln/4删除就可以了。图二
2017-06-15 23:16:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看