51****@qq.com 2017-06-16 10:04:51 | 河北省 安装 | 1369查看 3回答
车间吊顶电气管线上下返
一个车间高6米,要求由顶板接线盒至灯具穿钢质波纹管。灯吊杆安装距地3米我想知道现场是怎么安装的比如串联两个灯,线是在第一个灯的6米处的接线盒甩个接头,然后下返3米接第一个灯。从6米接线盒接头那里往后接第二个灯。还是到第一个灯处下返3米再上返3米找第二个灯。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳他是在顶板上预留接线盒的,然后接头甩线的。每个灯的上边都有一个接线盒。在接线盒里面引下至灯就可以。望采纳
2017-06-16 10:08:11
-
肯定采用搭头的方式,省线
2017-06-16 17:34:32
-
比如串联两个灯,线是在第一个灯的6米处的接线盒甩个接头,然后下返3米接第一个灯。从6米接线盒接头那里往后接第二个灯。因为是明配管,可以这样。
2017-06-16 19:49:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看