Ez****@163.com 2017-06-18 19:18:16 | 山东省 土建 | 522查看 2回答
施工
实际施工中,一般板的面筋是和梁的上部筋紧贴着,挨着的,有没有这种情况,图纸要求板抬高,梁按层高不动,这样板的面筋和梁上部筋不是挨着的,就悬空了,板抬高的高度将来用素混凝土浇筑上?(变相来说梁加高,梁的箍筋没变)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有这种情况的,但很少的
2017-06-18 19:19:53
-
答:这是不允许的,板梁合一的设计就落空了。
2017-06-18 19:32:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看