空调套价的问题
在学习套价,看一个同事的项目,清单是多联空调室内机 M112,,但是,他却套了风机盘管安装,主材换成联空调室内机,,请问为什么不能直接套空调器安装?广东定额的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,严格来说多联机室内机是不能套用风机盘管定额的。因为多联机是VRV系统是制冷剂是氟,风机盘管是水系统。您所有的空调器一般是空调机组或者新风机组才套用。他套用风机盘管定额可能是因为你们当地的定额没有多联机室内机适用的定额,所以借用该定额,因为从工艺上讲2者接近。
2015-08-27 16:26:56