• 温度筋的设置

        接着上一个问题,屋面板设置温度筋,是否要考虑是不是“露天构件”,如果屋面板上面有网架,起到了保护作用,可以不用考虑温差的影响吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个温度筋即使是在室内也是可以考虑考虑布置的
    不是说的温度
    是现浇板浇筑过程中温差防裂的

    2017-06-22 10:53:39 

  • 网架不能作为不露天构件考虑的

    2017-06-22 10:51:01 

  • 你好:屋面板设置温度筋不考虑是不是“露天构件。

    2017-06-22 10:51:27 

  • 这个温度筋,不是您是否是露天构件的
    这个温度筋,不是您露天温差的温度筋
    在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,,应在板表面双向配置防裂构造钢筋,配筋率不小于0.10%,间距也不宜大于200mm。防裂构造钢筋可利用原有钢筋贯通配置,也可另行设置钢筋并于原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是为了防止温差较大而设置的防裂措施

    2017-06-22 10:52:32 