vip1602250898 2017-06-22 20:15:40 | 江苏省 安装 | 1200查看 2回答
配电箱里和监控主机连接问题
火灾监控主机、电能监控主机是怎么连接在配电箱里的?没看懂图,求指点
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:电能监控是通过电度表端子连接的,火灾监控是通过电流互感器端子连接的。