天晴 2017-06-25 16:46:09 | 贵州省 安装 | 1326查看 2回答
请问各位老师关于水电安装穿刺线夹问题
穿刺线夹没有单独的清单与定额,列清单时,说明上说穿刺线夹按电缆头编码列项,但是定额怎么组价呢,请老师解答下,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳穿刺线夹按电缆头编码列项,但是定额怎么组价呢定额如何套价,要看你们当地定额的编制,有无合适子目,如果没有楼上专门给的T接端子定额或者穿刺线夹定额。都是套用压铜接线端子定额,把材料里的接线端子删除,补充穿刺线夹的个数
2017-06-25 18:32:44
-
清单按电缆头清单,定额组价按T接端子组价。 ,比如YJV-4*25+1*16的就计算4个25mm2的和1个16mm2的T接端子。望采纳
2017-06-25 17:21:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看