wkg 2017-06-26 11:35:42 | 广东省 安装 | 5081查看 4回答
管道保温计算中的长度是管道的延长米吗还是去掉阀门法兰的长度?以哪个计算长度?
管道保温计算中的长度是管道的延长米吗还是去掉阀门法兰的长度?以哪个计算长度?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管道保温计算中的长度是管道的延长米,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度;方形补偿器以其所占长度按管道安装工程量计算。
2017-06-26 11:46:57
-
可以按管道的长度计算保温,单独计算阀门,法兰的保温。望采纳
2017-06-26 11:47:28
-
管道保温计算中的长度是管道的延长米吗还是去掉阀门法兰的长度?以哪个计算长度?答:管道的长度,计算规则不含阀门、法兰片及部件(减压器、疏水器、水表、伸缩器)。管道保温计算的长度,也不含阀门、法兰片、部件。(阀门、法兰片、部件的保温需另计)
2017-06-26 14:33:28
-
不去掉阀门法兰的长度,并且另单独计算。
2022-07-11 14:31:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看