千赢官网首页登录入口新手 2017-06-27 01:15:09 | 广西壮族自治区 土建 | 1722查看 1回答
钢结构厂房基础柱顶的钢筋设计图纸要求顶部钢筋全部向内弯15d
钢结构厂房基础柱顶的钢筋设计图纸要求顶部钢筋全部向内弯15d,用千赢官网首页登录入口软件怎么设置?我在属性中的节点设计中已选屋顶柱子的节点设置没有计算向内弯的钢筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:可以在编辑中在纵筋计算式里增加15d,然后锁定即可。
2017-06-27 06:31:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看