peipei123 2017-07-06 11:00:45 | 河北省 安装 | 961查看 2回答
关于防雷接地的问题
建筑是独基和条基,套定额时还需要套利用基础钢筋接做接地体吗,扁钢是套户内接地母线还是户外接地母线。屋顶的避雷网,有小房这类的,还用算小房到屋面这段竖直的量吗,河北定额里有一项沿混凝土块敷设,必须再套一项混凝土块制作吗,现场明明是支架
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、建筑是独基和条基,套定额时还需要套利用基础钢筋接做接地体吗【条形基础需要计算基础面积,独立基础要计算连接的接地母线的工程量】扁钢是套户内接地母线还是户外接地母线。【肯定是要户内的】屋顶的避雷网,有小房这类的,还用算小房到屋面这段竖直的量吗,【需要计算竖直的,不能断开的】河北定额里有一项沿混凝土块敷设,必须再套一项混凝土块制作吗,现场明明是支架【就是套混凝土这个定额,定额里考虑了支架,如果现场没有混凝土块,不需要在套混凝土块的制作费用】
2017-07-06 13:51:49
-
1\\扁钢是套户内接地母线.2、需要计算垂直段。3、混凝土块制作:这个是在平屋面上敷设的时候才要套用。
2017-07-06 11:15:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看