158****8765 2017-07-07 18:00:48 | 重庆市 安装 | 1454查看 3回答
求教:低压配电柜出线经过桥架穿地下室外墙引到其他楼栋,穿墙的部位怎么做
从低压配电柜出线沿桥架穿地下室外墙,穿墙的位置怎么做,是每一根电缆做一个保护管还是所有的电缆做一个套管,是否要做防水套管,如果做保护管,保护管做多长
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;是每一根电缆必须做一个保护管。
2017-07-07 22:28:31
-
低压配电柜出线经过桥架穿地下室外墙引到其他楼栋,穿墙的部位做穿墙保护管即可。
2017-07-08 09:24:52
-
低压配电柜出线经过桥架穿地下室外墙引到其他楼栋,穿墙的部位做穿墙保护管,保护管穿电缆后做防水封堵。
2020-04-12 11:36:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看