DD 2017-07-08 14:48:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 616查看 2回答
栏板
汇总计算后,栏板净高为0,什么原因?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您100高得栏板,您想要计算什么工程量?
2017-07-08 14:50:31
-
看下是哪种原因造成的:
原因分析一:栏板被梁/剪力墙完全覆盖了,造成栏板的净高小于0
解决方案一:把梁/剪力墙删除,计算栏板后,撤销删除的步骤,再锁定栏板即可。
原因分析二:两个栏板紧挨在一起,导致的问题
解决方案二:把两个栏板偏移一点点,即可计算成功。
原因分析三:现浇板重叠布置;
解决方案三:调整现浇板的标高,然后再汇总计算即可。
2017-07-08 15:46:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看