• 关于高压线防护的换算

    江苏2014年土建定额中关于高压线防护架的换算,定额中是按照宽5m,高13m编织,施工工期5个月,,现场如果是宽4m高10m,防护架的施工期按照12个月计算,(此处的施工期是搭设完成的使用期?)。

    那请问我在不考虑材料价调整的时候,综合单价=[1278.52/(5*13)]/(4*10)+116.42*(12-5)=1601.72元/10m,这样是否合理?感觉算的好低,请教老师如何换算调整?
    土建土建定额答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        综合单价=[1278.52/(5*13)]*(4*10)+116.42*(12-5)=1601.72元/10m,结果是对的,过程的公式有个错误,应该是我修改过的公式

    2017-07-11 17:51:45 