10****@qq.com 2017-07-14 00:08:30 | 陕西省 安装 | 4425查看 2回答
电井内电缆敷设
您好,请问下:1.电缆井内敷设电缆(竖直部分),是否也应该乘以相应狭小空间的系数?这是执行具体哪部规范?2.电缆头的制作套用子母,请问是否有具体要求,哪部规范有明确说明何时套用干包,何时套用热缩,何时套用冷缩?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:1、电缆在电缆井内敷设不用乘系数;2、70平方以内干包,以上热冷缩头,热冷缩头防水好些。
2017-07-14 06:26:14
-
1.电缆井内敷设电缆(竖直部分)竖直通道电缆敷设适应于铁塔或高层建筑中设有专用全封闭电缆井的电缆敷设工程。如果是可直接套定额,没有系数这个说法。2.电缆头的制作套用子母,只要是电缆都应该作电缆头,干包电缆头一般适用于干燥 的场所,热缩,冷缩电缆头用于高压或湿度大的地方