• 板钢筋

       1、 在结构说明当中,现浇板中的分布筋,当受力钢筋直径大于等于10时,分布筋为a6@150。是否理解为受力钢筋的横竖钢筋直径都要大于等于10时,才能按此要求设置?

    2、图中未注明的现浇板底部钢筋深入支座长度为120mm,这个数据在哪里填写?

    3、图上没注明板钢筋是双层双向,但在节点图中注明是双层双向,是否可以理解为双层双向?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图双层双向分布筋