189****8839 2017-07-18 17:06:52 | 广东省 安装 | 1183查看 1回答
楼梯口防盗门对讲主机更换、调试
我单位对10栋楼房楼梯口防盗门对讲主机更换共10台,每栋楼每台对讲主机连接有14户分机(对讲分机不更换),对讲主机的调试是 套定额子目C13-10-20家居智能化系统设备调试 可视对讲户外机(每户) 吗,这条子目的单位是台,那么是按10台对讲户外机调试,还是按14*10=140户调试呢,或者套其他定额子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按栋计算,不可能是按户计算的。及系统的调试,是按起始的主机与各户的连接是否合适的调试,并不是各户与主机的调试。
2017-07-18 17:11:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看