爱的搬运工 2017-07-19 15:04:02 | 广东省 土建 | 586查看 3回答
需要修改非框架梁信息吗?
如图所示,我这条非框架梁L3,如果整一条都设置150宽的话就越边线了,是否要把那条细的改成100宽?图二是对比图,请问这样做对吗,能不能这样擅自修改梁宽度?如果不修改的话梁就越边线了,该怎么办呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:该梁尺寸是150*400 不需要修改。
2017-07-19 15:06:12
-
可以不去编辑主次梁,软件可以识别梁不同位置主次梁。如果说的是识别的梁宽问题,这是需要做下调整的,CAD识别出现有多条线时,是会有不如人意的时候。可以重新识别,或者删除后重新布置。
2017-07-19 15:06:42
-
你好:不需要更改,设计截面尺寸是150*400,在属性中输入就可以,梁是应该越边线。
2017-07-19 15:07:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看