消防联动控制线问题
如图1,消防水泵(4台)接入一组控制线(图中X1得出),图2中APEXB控制箱(控制图1的4台水泵)中显示4台水泵开关都要接入消防联动控制线。我的问题是这里需要接入4组控制线(也是图1应该X4而不是X1)还是接入一组串联就足够了。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上边系统图是多线联动控制线,接一组就够,主机房应该多线控制盘控制下边是强电系统图,接的是模块箱,也就是接的总线联动控制,通过模块的输入输出来控制的。你看下报警平面图。这个箱子附近应该是4个模块或者采用模块箱的话,全在模块箱内了
2017-07-20 10:23:47