kala99 2017-07-20 18:31:37 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 2480查看 2回答
CFG桩检测费如何计算?
设计说明:成桩施工结束28天后,进行复合地基的检测工作,检测式铺设300mm级配良好的砂石找平预压后再检测。带工程桩检测合格后方可施工上部砂石褥垫层。300mm砂石找平层是否单独计算,其与检测费如何计算,还是包含在管理费当中,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
300mm砂石找平层是要单独计算的检测费是甲方负责的,不用施工方计算
2017-07-20 18:40:18
-
你好:应该在措施费用中的检验试验费用考虑。
2017-07-20 18:53:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看