金费翔 2017-07-24 18:12:22 | 陕西省 土建 | 1257查看 2回答
柱子超过模板(补上图了)
如下简图,比如独立基础底标高 各不相同 我定义基础层层高的时候 按最大包容度设置,就会出现图中的情况,请问这时候计算该柱子超高模板计算时候他的高度是从地下室顶板开始算 ?还是基础顶开始算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
超高主要看支撑脚手架从哪个标高起,地下室地面以下是只做一层垫层还是有防水板(筏板),还有是不是大开挖
2017-07-24 18:33:29
-
1.地下室的层高超过3.6米,那么超过3.6米部分的柱要计算模板超高费2.柱从基础顶到地下室底板的部分不能计算模板的超高费
2017-07-24 18:53:56