• PSP钢塑复合管定额套项

    室内生活给水管、热水管采用PSP钢塑复合管,公称工作压力1.6MPA;根据口径或应用环境不同,可分别采用卡压、扩口连接。
    请问一下应该套用什么定额?
    合同要求采用 江苏省2004定额
    是应该套用                           常8-33~常8-41  室内钢塑复合管丝扣连接DN15~DN100以内
    还是应该根据连接方式套用    通8-补1~通8-补6  不锈钢给水管(卡压连接)DN20~DN65以下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    常8-33~常8-41  室内钢塑复合管丝扣连接DN15~DN100以内,比较接近。

    2017-07-30 14:19:41 

  • 这个应该套8-33~8-41部分子目.

    2017-07-30 14:49:43 

  • 是应该套用常8-33~常8-41  室内钢塑复合管丝扣连接DN15~DN100以内

    2017-07-30 16:11:37 