请老师回答下关于房建室外管道挖土方的问题
请问各位老师房建的室外给排水管道和电缆穿管敷设挖土方机械挖方后还需要人工挖方至设计标高吗,人工挖方是挖多少公分呢,安装好以后是不是还需要人工回填,人工回填高度又是多少呢,请老师解答,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问各位老师房建的室外给排水管道和电缆穿管敷设挖土方机械挖方后还需要人工挖方至设计标高吗,人工挖方是挖多少公分呢,安装好以后是不是还需要人工回填,人工回填高度又是多少呢,请老师解答,谢谢!答:一、室外给排水管道和电缆管道,一般采用人工挖土方(市政管道除外);二、挖土方的设计标高,各地有差异。例如北京定额的计算方法:华北地区冻土层是-0.7米,管道、电缆敷设在下面。-0.8米处,挖土方深度-0.9米,是按-0.9米为设计底标高。看一下本地定额这方面的解释(或计算方法)