王一鹏 2017-08-04 10:17:29 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3313查看 2回答
柱子汇总计算提示:直筋长度的计算结果小于0,计算公式为...,如图:如何处理?
柱子汇总计算提示:直筋长度的计算结果小于0,计算公式为...,如图:如何处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
选择柱之后,修改其他属性中的设置插筋为纵筋锚固就可以的
2017-08-04 10:18:21
-
基础层较矮,基础层柱上层无柱时,柱属性【插筋构造】中如果按照【设置插筋】计算,会有上述提示。解决方案一:调整为【纵筋锚固】就可以计算出来钢筋量但是设置插筋和纵筋锚固计算出来是有量差的,可以在编辑钢筋中把手算的长度手动添加下或者是在单构件输入界面去手动添加下。解决方案二:如果发现与柱子相交有比较高的基础构件例如条形基础,如图把条形基础利用楼层---图元存盘出去,让柱子正常汇总计算然后锁定,再把条形基础用楼层--图元提取进来。解决方案三:如果是构造柱,在工程设置--计算设置--砌体结构--是否属于砖混结构,否改为是,再汇总计算。解决方案四:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改第18行“抗震柱纵筋露出长度”为0。解决方案五:如果上下层的构造柱的截面和钢筋信息是一样的,可以将上层的柱的标高降低到本层或者是把本层的柱的顶标高伸到上一层。备注:问题所提到的直筋长度计算结果≤0,建议工程阶段性绘制完毕后,统一执行一下【云检查】,帮助发现长度、根数、重量计算结果≤0的情况。云检查触发方式:点击钢筋软件(2099及以上版本)菜单栏【云应用】下拉中的【云检查】按钮,或者点击【计算汇总】弹出框中的【云检查】按钮,使用服务新干线账号登录。执行检查。1146之前的版本:原因分析一:上下层柱子变直径。解决方案一:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“抗震柱纵筋露出长度”为0(03G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时选择底层柱,如果是中间楼层选择非底层柱;11G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时修改嵌固部位,如果是中间楼层选择非嵌固部位)。原因分析二:和柱子相交的梁高比较高。检查柱子高度是否过矮或梁高是否过于高,导致柱子直筋长度减成负值。解决方案二:删除和柱相交的梁--【汇总计算】--锁定柱。然后再绘制梁原因分析三:板或者梁在柱子中间位置和柱子相交,将柱高压低。解决方案三:删除和柱相交的梁/板--【汇总计算】--锁定柱。然后再绘制梁/板。原因分析四:跨层图元的影响。解决方案四:先删除跨层的构件,然后汇总计算柱,锁定柱,再绘制跨层图元。原因分析五:基础层的条基的标高比较高,影响基础层柱子的净高太短解决方案五:把条形基础利用楼层---图元存盘出去,让柱子正常汇总计算然后锁定,再把条形基础用楼层--图元提取进来。
2017-08-04 10:37:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看