用心回我,送你赞赞 2017-08-04 16:45:41 | 广东省 安装 | 694查看 3回答
安装
嗯嗯!再请教一下,这两张图是代表这同一个配电箱来的吗?如何计算WDZa-YJY-5*10(电房市电与备用电源)这部分的量呢?在平面图上我找不出是从那里连接出来的这两条线(找的到这两条线,但找不到源头,接上桥架的),要计算吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是一个配电箱。两条电缆都需要计算,可查1,2#电房的低压配电柜系统图。
2017-08-04 16:50:46
-
需要计算,知道起点了。那就去找电源是从哪个配电柜过来的。这边桥架与箱体之间用管道连接。电源引自-1wp01和-1wep01。去地下室找这两个柜子,然后设置起点。 电源与桥架连接之后通过桥架连接至-1层两个柜子。
2017-08-04 16:51:34
-
两张图,不是同一个配电箱来的;WDZa-YJY-5*10要测量:电房市电到B1-ZAL1D1距离;要计算所有电缆的工程量。
2017-08-04 17:29:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看