• 弱电安装算量

    综合布线中,在桥架、线管中敷设的光纤、电话电缆、超五类网线、有线电视线缆是否可算1.25%的增加量呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:如果所套定额子目计算规则无规定就不计算2.5%。这里有生活常识问题,质量轻的绳子可以绷很直,如果是铁链子好绷直吗?

    2017-08-07 06:17:25 

  • 答:对于电力电缆这个附加长度定额规定是一概而论的,对于线径小又无凯甲的电缆做为投标来说可以不报,对大直径电缆可依施工经验和工艺投标。清单合同其实给甲乙双方充分的选择,没有必要进行这种枉顾事实,形而上学式“抬杠”。

    2017-08-07 06:29:14 

  • 答:再比如电缆其它一些附加长度,规范规定有检修长度,施工时柜下根本就盘卷电缆,不是按规范要求施工(过去供电保护措施差,留有电缆长度很必要,随着技术进步,供电保护措施很多,检修接头的附加长度应降低(可能这个规范一直也不修改)。

    2017-08-07 06:43:11 

  • 综合布线中,在桥架、线管中敷设的光纤、电话电缆、超五类网线、有线电视线缆是否可算1.25%的增加量呢?
    答:一、弛度是2.5%,不是1.25%;二、弛度仅对电缆有效(弛度是防止因热胀冷缩对电缆造成的伤害);三、光纤、电话电缆、超五类网线、有线电视线缆都有各自的预留量计算,但没有弛度的计算内容;四、计算规则就是计算规则,不能用施工中的一些陋习、投机取巧、不到位(这些情况可以向监理问责)来对抗计算规则。


    2017-08-07 07:00:31 

  • 预留长度及附加长度详见附图。

    ~~~欢迎追问~~~
    如果懂了请采纳、请点赞~~
    您的采纳就是我们的动力~~
    希望我的回答对您有所帮助~~
    算量

    2017-08-07 08:03:55 

  • 你好,计算规则上写就应该乘。既然用定额就要遵守计算规则的。
    如果属于电缆就乘,不属于则不需要乘。

    2017-08-07 08:55:05 

  • 综合布线中,在桥架、线管中敷设的光纤、电话电缆、超五类网线、有线电视线缆没有1.25%的增加量的规定。
    只有线缆预留长度规定:工级交接间、设备间预留6m (以管/槽与配线架/柜交接处算起);工作区预留0.6m (以终端接线盒算起)。

    2017-08-07 09:15:30 