报错提示:数值错误,数值仅限于管径/高度(+-)50000之间,请重新输入!
两个通风管道相交时想要扣立管,风管规格为1500*500,操作扣立管,输入标高差值500,提示:数值错误,数值仅限于管径/高度(+/)50000之间,请重新输入!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
风管规格为1500*500,输入标高差值时输入的数值需要大于风管宽度,即:若风管向上翻则输入大于500的值,若风管向下翻则输入小于-500的值即可。