竹叶青 2017-08-09 13:02:11 | 山西省 安装 | 974查看 3回答
预留套管
山西,05定额,消火栓立管(DN150,卡接)预留洞,用PVC管(DN200)预留的洞,已经预埋完,现在进入审计阶段,审计人员不认可,我如何争取回来预留洞的费用。O(∩_∩)O谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看一下你们的定额计算规则。如果只是预留洞不做套管的话需要记取预留洞的。
2017-08-09 13:12:31
-
管道安装定额子目,包含留堵洞口,不可以单独计算。如果是指做预留洞,不安装管道,此部分才可以计价的
2017-08-09 13:35:58
-
看05定额解释,套第八册穿楼板套管定额,主材按PVC管计入。
2017-08-11 18:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看