地基强夯问题
5米*5米点夯两遍、点夯单点4击,夯击能量400t.m 广东综合定额如何套定额子目,问题是两遍,套定额是按100m2累计夯点数计算,还是按100m2单点4击计套定额二次;或是按100m2单点4击套定额,再套每增一击子目*4
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:查一下设计说明或強夯规程,有几点要注意夯锤的大小、脱钩的高度这样就夯击能,再一个设计或规程要求锤印重复多少是压一半还是三分之一,然后每点四击,就可以依据面积和夯能换算了。
2017-08-09 21:58:36
-
你的设计要求夯点距离是5*5,也就是说每个点是25平方,那么每100平方就是4个点,4击是每个点锤4下,定额规则是9点以下,这样两遍,就是在列入计算增加一遍计算子目乘4。
2017-08-09 22:05:29