宗哥 2017-08-10 22:59:40 | 四川省 土建 | 617查看 4回答
钢筋算量
再请教一下老师:基础柱箍筋为什么按A8@100设置了的,但计算完后查看却只有两个箍筋是怎么回事,应该怎么办?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,在平法基础的节点图 中柱的箍筋只有二根若,若设计不同可修改此节点计算设置。
2017-08-10 23:02:22
-
你的基础高度不够,你可以编辑钢筋下将根数位置点开,向右拉大一些,看一下根数的计算式到底是怎么计算的
2017-08-10 23:05:19
-
因为柱在基础层只有2跟固定筋的,你可以查看柱在基础层的标高是否有误
2017-08-11 06:24:11
-
你是否已经按A8-100输入?
2017-08-11 16:38:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看