shirui080042 2017-08-13 17:49:15 | 四川省 安装 | 3668查看 1回答
消防联中这个输入输出模块是每个广播一个还是整个地下室一个?
如图中这个消防广播有两根线进模块,一根报警总线一根电源线和一根广播线,那这个模块是每个广播都有一个还是整个地下室一个?平面图中的D线就是电源线又是就近接入的,但是系统图又是单独走的线?旁边的声光报警器也是同样的标识方法,平面图上也是就近从广播那里接入的电源线,那这个电源线是单独接入还是就近接入?模块又是29+3还是只有2个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,不是的,广播模块只是一个防火分区一个就够了。一般都是一个端子箱里一个。