156****8800 2017-08-14 15:49:29 | 湖南省 安装 | 3922查看 2回答
大神们,这张应急照明配电箱系统图有点看不懂,求指导!!
第一个是这个电缆穿刺分支是什么意思啊?第二个是消防电源监控主机是在消防控制室吗?第三个是系统图上面说到要共管,一根是NHBV3*2.5mm2的一根是NHBV-1*2.5的,我可以把算成NHBV-4*2.5这样吗?第四个就是消防信号为无源点,加24V变压器、继电器 ZR-BV-4*1.5 火灾信号线,这跟线接到哪里去啊?求大婶们指点迷津!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
附图~~~欢迎追问~~~如果懂了请采纳、请点赞~~您的采纳就是我们的动力~~希望我的回答对您有所帮助~~
2017-08-14 15:53:02
-
第一个是这个电缆穿刺分支是什么意思啊?答:电缆采用穿刺夹分支,见下面截图。
第二个是消防电源监控主机是在消防控制室吗?答:是。第三个是系统图上面说到要共管,一根是NHBV3*2.5mm2的一根是NHBV-1*2.5的,我可以把算成NHBV-4*2.5这样吗?答:可以。第四个就是消防信号为无源点,加24V变压器、继电器 ZR-BV-4*1.5 火灾信号线,这跟线接到哪里去啊?答:去消防主机,是切非(切除非消防电源)线路。火灾时,消防主机通过此控制线路,将本应急照明箱(2ALE)的正常照明(切除)切换成应急照明电源,,由继电器完成。2017-08-14 17:24:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看