铜豌豆 2017-08-16 14:28:33 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2112查看 1回答
预应力管桩的绘制、桩插筋绘制问题
请问:(1)预应力管桩在GGJ中需要绘制吗?若要,在单构件中绘制时需要输入钢筋,但是我这个貌似没有啊(2)柱是不是要伸到承台里面去,底标高相同?(3)麻烦详细告知一下桩插筋的绘制流程,在单构件中不知如何进行?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2017-08-16 14:41:01
-
查图集后得预应力筋为11A10.7,螺旋筋的间距是45/80。但是输入时显示 A10.7非法,间距必须大于50.请问怎么办?
-
《弹卡式连接预应力混凝土方桩》图集中方桩型号的a代表的什么意思
请问老师们,《弹卡式连接预应力混凝土方桩》Q/320981 DTXC001-2017图集中的一个桩型号是X-PRS-B-400-12/8/a ,其中a代表的什么意思?
-
五桩承台怎么绘制,参数化桩承台里面只有三桩承台,桩间连接筋就会少
五桩承台怎么绘制,参数化桩承台里面只有三桩承台,桩间连接筋就会少,如果用筏板绘制用受理范围绘制钢筋,那么受理范围怎么确定,它是超出桩多少
-
如图所示,我已经标注了蓝色的钢筋。管桩直径300,但是这个横截面已经超过了直径,这块部分是什么呢,数量是否贯穿到图示长度,还是说400以内。所以这个圆12的钢筋如何计算?