36****@qq.com 2017-08-17 11:15:49 | 河南省 土建 | 791查看 3回答
地暖工程
地暖工程,地暖管安装及绝热层套用了8-B38,是不是还得再套一个水泥砂浆楼地面子目?分、集水器套用了8-B51后在集水器位置的过滤器、阀门等用不用再套用相应定额?
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地暖工程,地暖管安装及绝热层套用了8-B38,是不是还得再套一个水泥砂浆楼地面子目?
答: 是
分、集水器套用了8-B51后在集水器位置的过滤器、阀门等用不用再套用相应定额?答: 不需要单独套 集水器定额已经包含配套阀门 连接分集水器处阀门需要单独计算2017-08-17 11:19:58
-
河南定额里我看工料机显示中没有阀门
2017-08-17 11:21:58
-
你好,水泥砂浆楼地面项目不属于安装项目,套土建装饰装修定额,
2017-08-17 13:13:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看