请教一下大神们几个防雷接地的问题!!
(1)图纸上面说明了连接总等电位箱的连接线为,-40*40热镀锌扁钢或BV-1*25,像室内一些金属物件,比如配电箱是用BV-1*25的导线吧?像桥架就是用-40*40热镀锌扁钢连接相近的引下线吧?(2)总等电位箱在首层,但是其他楼层的配电箱如何接地?难道是走桥架连接总等电位箱?或者连接相近的引下线?如果是连接相近的引下线,应该是用BV-1*25连接吧?
补充问题:这些构件都要接地么?像那些金属管卡,并不知道一根管上有多少个,这无法判定啊
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)图纸上面说明了连接总等电位箱的连接线为,-40*40热镀锌扁钢或BV-1*25,像室内一些金属物件,比如配电箱是用BV-1*25的导线吧?像桥架就是用-40*40热镀锌扁钢连接相近的引下线吧?(答:都是)
(2)总等电位箱在首层,但是其他楼层的配电箱如何接地?难道是走桥架连接总等电位箱?或者连接相近的引下线?如果是连接相近的引下线,应该是用BV-1*25连接吧?(答:与相近的引下线,用BV1*25电线连接)(3)这些构件都要接地么?(答:是)(4)像那些金属管卡,并不知道一根管上有多少个,这无法判定啊?(答:进户钢管,每根计算一个金属管卡,一处接地;进户塑料管不计,其它部位不计)2017-08-18 10:13:11