• 自动识别管道,为什么管道未和喷头连接?

    安装算量中 识别消防喷淋系统选用  管道--自动识别--按系统编号识别,识别完成后,只有末端的喷淋头自动与管道连接,而管道中部的喷淋头并没有与管道自动连接,这个怎么调整? 算量
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以用批量生成立管功能来布置

    2017-08-19 17:03:18 

  • 是的,先删除末端连接短管图元,再用批量生成立管功能来布置,就可以。

    2017-08-19 23:31:00 

  • 操作步骤是:选择全部喷头,然后命令菜单--绘图---管道编辑---批量生成单立管,确认完成;
    不需要删除已有的短管,完成后会提示(在已有合适立管的位置未生成新的立管);谢谢两位专家的答疑;

    2017-08-20 00:30:53 