chbingchb 2017-08-19 16:39:38 | 陕西省 安装算量GQI | 2432查看 3回答
自动识别管道,为什么管道未和喷头连接?
安装算量中 识别消防喷淋系统选用 管道--自动识别--按系统编号识别,识别完成后,只有末端的喷淋头自动与管道连接,而管道中部的喷淋头并没有与管道自动连接,这个怎么调整?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以用批量生成立管功能来布置
2017-08-19 17:03:18
-
是的,先删除末端连接短管图元,再用批量生成立管功能来布置,就可以。
2017-08-19 23:31:00
-
操作步骤是:选择全部喷头,然后命令菜单--绘图---管道编辑---批量生成单立管,确认完成;不需要删除已有的短管,完成后会提示(在已有合适立管的位置未生成新的立管);谢谢两位专家的答疑;
2017-08-20 00:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看