六月份 2017-08-20 09:40:29 | 安徽省 安装算量GQI | 971查看 1回答
应急照明回路问题?
如图:应急照明,为什么两根线出来,分别是什么?图中箭头位置是什么?
补充问题:是不是,上面一条线为3跟,下面一条线为1跟强切线?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是不是,上面一条线为3跟,下面一条线为1跟强切线?答:对。上面3根是电源线,下面1根为强启线;但4根线同管敷设为一个回路(也只用一根管,不是两根管)。
2017-08-20 17:17:52