莎莎的窗户 2017-08-25 10:03:16 | 广西壮族自治区 土建 | 891查看 2回答
标准层的问题
为什么“关节楼层”不能设为标准层啊?我看到书上有一句话“在这个工程中,第一层到第五层,框架柱KZ1的截面尺寸都是750*700,柱纵筋都是12C25;但是到了第六层,KZ1的截面为650*600(纵筋为12C25),则第五层关节楼层不能作为标准层。”我的疑惑是,如果一至五层的柱都一样为什么第五层不能作为标准层呢?
补充问题:什么是上下层的关联构件
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为第五层顶的钢筋与第六层不同柱截面和配筋搭接和锚固的数值。五层下面相同截面之间的搭接锚固有差别。只要不是完全相同的情况,就不能设置为标准层。
2017-08-25 10:09:25
-
就是因为您上下楼层关联的构件不同,您第五层关联的是第六层的,关联楼层不同,计算钢筋就不同
您首层关联的是基础层或者是地下层,所以,您这里可以建立的标准层是:2~4层
2017-08-25 10:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看