寂明 2017-08-26 16:42:08 | 江西省 土建 | 2122查看 1回答
地下室挡土墙纵筋设置
首先,地下三层,为了看得清楚,做三次截图问题一:外侧纵筋伸出楼层1m和锚入楼板怎么分别设置。(前提:设置完不影响本层和其他楼层剪力墙外侧钢筋计算)问题二:顶层弯锚中外侧钢筋的弯折长度是500,还是500+墙厚-保护层。问题三:-1层外侧纵筋C18@200+C16@150以及C12@150可以理解为下层纵筋露出,加本层加强筋和本层纵筋吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题一:外侧纵筋伸出楼层1m和锚入楼板怎么分别设置。(前提:设置完不影响本层和其他楼层剪力墙外侧钢筋计算)外侧纵筋伸出楼层1m和锚入楼板的是C18@200(顶层除外),是垂直加强筋,在其他钢筋里输入。锚入楼板的顶层在计算设置里设置,问题二:顶层弯锚中外侧钢筋的弯折长度是500,还是500+墙厚-保护层。应该是弯折长度是500,按图纸画的长度推断的,最好跟设计核实一下问题三:-1层外侧纵筋C18@200+C16@150以及C12@150可以理解为下层纵筋露出,加本层加强筋和本层纵筋吗-1层外侧纵筋C16@150,C18@200是加强筋,C12@150是水平筋。
2017-08-26 16:52:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看