。 2017-08-27 15:38:23 | 广东省 土建 | 8824查看 3回答
基础梁的原位标注跟框架梁是相反的吗?
JKL16我跟着图纸原位标注填下面,最后检查是上部没有钢筋,我要填到上部钢筋里吗?JL1 填好原位标注为什么会上部通长筋过密?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般来讲基础梁的受力是与楼层梁刚好相反,这种基础梁的钢筋定义就要在“基础”用“基础梁”进行定义布置。
2017-08-27 15:39:46
-
你好:图纸中的基梁应该用梁定义,类别选择基础联系梁,因为梁是以框架柱为支座,只是承受上部荷载,设计钢筋标注按照上部框架梁标注,注意基础梁是在筏板或者条形基础里面,不仅承受上部荷载还要承受地基反力,设计钢筋标注采用B,T形式标注。【使用构件转换,转换为基础联系梁】
2017-08-27 15:47:47
-
基础梁的原位标注跟框架梁是相反的吗? ——:是的
您这个不是基础梁,您这个是基础层框架梁,在梁内定义,选择基础联系梁属性
基础梁的配筋标注一般是给出您BT的
2017-08-27 15:49:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看