• XL1-7F-16 不是分别从水平干管接出来的

    XL1-7F-16 不是分别从水平干管接出来的   3管 接到 XL1-7F-16后 ,XL1-7F-16上下接了两个消火栓  这样立管XL1-7F-16还是65的管径吗 谢谢老师 立管消火栓
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,到消火栓箱的支管都是DN65.

    2017-08-28 23:34:26 

  •  这样立管XL1-7F-16还是65的管径吗 ?
    答:是的。看下面截图,圆圈中是个四通,水平管是DN150,垂直管是DN65;3对应的地方也是DN65的管。
    答疑解惑

    2017-08-29 10:14:13 