农家后院 2017-08-29 10:58:12 | 河南省 安装 | 1962查看 3回答
消防自动报警系统图模块问题
消防自动报警没有显示任何的输入模块及控制模块,系统图上显示广播及声光报警器等设备有控制模块,请教一下老师是每一个广播和声光报警器都有1个控制模块(这样的话数量比较多),还是只有1个控制模块就可以控制这一层所有广播及声光报警器呢?
补充问题:谢谢,各位老师的耐心解答了,那么我可以这样理解吗?控制广播是一个模块,控制所有的声光报警器是一个控制模块,控制应急配电箱的一个控制模块,到几个排烟风口的是一个输入模块。这一层一共3个控制模块,1个输入模块,对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广播和报警是两个系统,每个系统一个模块。
2017-08-29 11:12:05
-
控制模块是控制一层的广播或声光报警器
2017-08-29 11:03:10
-
现在声光报警都是自带地址编码,不需要模块控制了。当然,如果产品不一样,可能也需要配置模块,但是很少有用的了,广播如果数量多的话,需要切换控制,在每层接线箱里放置一个模块就可以了,不是每个都需要的
2017-08-29 11:14:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看