清风徐来 2017-08-31 16:29:32 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 9697查看 4回答
暗柱处是否必须要画剪力墙
如下图中,暗柱处未标注剪力墙,是否也应该画剪力墙,不画有对钢筋及图形有何影响?
补充问题:若不画的话,对谁的钢筋量有影响?板的吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:有影响,
剪力墙要将暗柱满画:
原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;
原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算。
2017-08-31 16:31:40
-
暗柱处未标注剪力墙,也应该画剪力墙,不画对钢筋及图形都有影响,钢筋量会少算,导入到图形,剪力墙不完整。
2017-08-31 16:31:42
-
建议您画上吧,这样导入土建的时候,可以直接计算剪力墙的
2017-08-31 16:32:38
-
暗柱处是要画墙的应该先画墙再画暗柱,如果不画墙再画装饰的时候显示不封闭还得改很麻烦。
2017-09-01 08:45:25
-
是不是每个暗柱下面都得有剪力墙,没有的话钢筋量是不是比实际少了,图中箭头处是两个400宽的暗柱,剪力墙是180宽,这个地方还要画剪力墙吗补充问题:图来了 抱歉抱歉,
-
千赢官网首页登录入口中暗柱必须全部布上相同宽度的剪力墙吗?像下图的GBZ33应该怎样布置墙?是不是将GBZ33从暗柱改成端柱就可以不用考虑剪力墙全部布置的问题?
-
千赢官网首页登录入口中暗柱必须全部布上相同宽度的剪力墙吗?像下图的GBZ33应该怎样布置墙?是不是将GBZ33从暗柱改成端柱就可以不用考虑剪力墙全部布置的问题?
-
钢筋2009中,剪力墙结构,先画暗柱,跟先画剪力墙,有什么区别?
钢筋2009中,剪力墙结构,先画暗柱再画剪力墙,跟先画剪力墙再画暗柱,有区别吗?剪力墙必须全部包住暗柱?剪力墙画到暗柱到中心或者到边的话,钢筋会不一样吗?