Sun Rain 2017-09-01 16:57:56 | 北京市 安装 | 17804查看 1回答
安装给排水工程管道支架、管卡和钢套管的计算规则(详细、手算用)
我目前知道的是:1.给水塑料管不用考虑管道支架、管卡的问题,定额工料机中已包含;焊接钢管小于等于32的不用计算,大于32的需要计算管道支架和管卡,点个数*单位重量(单位重量可在定额说明,编制或附录或算量软件中查到,我也查到了)2.钢套管一般分穿墙和穿楼板疑问:1.管道支架、管卡、钢套管,这3个是给水管和排水管都要考虑吗?是不是排水管不需要考虑管道支架和管卡的计算2.管道支架和管卡是一个东西吗?(目前了解的是“用管卡将管道支架固定在支架上”),有详细的实图吗?3.管道支架、管卡的计算过程中,需要考虑管道材质、管径、距墙的远近、管道长度,分横管、支管、干管,对应的多远计算一个管道支架、管卡?需要详细的介绍4.钢套管如何计算工程量?(我知道要查个数),需要具体的解释说明(如有搜索问题答案的网址推荐也可)谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我目前知道的是:1.答:此说法只适用于2001北京定额,对北京2012定额,不适用。2012的计算规则是,用管卡固定管道的,不计算管卡;只有用支吊架固定管道的,支吊架才另行计算。2.答:对。疑问:1.答:都要考虑。但排水管穿楼板,只要有预留洞即可,不用钢套管。2.答:管道距墙(或顶板)距离10公分以内的,采用管卡固定管道;管道距墙(或顶板)距离10公分以上的,采用支吊架固定管道。管卡、支架、吊架见下面截图。3.答:管道材质不同,管卡、支吊架的间距不同,规范有统一规定。4.答:钢套管只用于排水管穿墙(预埋钢套管),其它管道穿内墙、穿楼板都用填料套管。
2017-09-01 18:27:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看