小Y 2017-09-02 16:44:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1864查看 3回答
各位老师,关于剪力墙转角处钢筋问题。
如图,请问我在GGJ中这样设置对吗?如果不对应该如何设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2017-09-02 16:48:58
-
你好:不对的,图纸要求是迎水面附加的钢筋。定义墙时在其它钢筋里输入2000*2000的外角水平加筋,内角是断开的(2000+150)*2注意关键词迎水面
2017-09-02 16:49:26
-
你的设置是对水平设计增加的搭接锚固,当然这个描述锚固符合设计要求转角增加的钢筋也可以代替,这种转角钢筋应该在单构件中输入,在剪力墙属性其它钢筋中编辑,不小心就是重复计算,特别是大样一,大样二就可以在属性中编辑。
2017-09-02 16:51:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看