往事如风 2017-09-03 08:42:41 | 河北省 土建 | 1304查看 2回答
向老师请教一个钢筋搭接的问题
老师们好,我用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件和千赢官网首页登录入口云翻样软件同时画了一道剪力墙,通过计算得出的搭接长度都不符合规范要求,我设置的纵筋搭接接头错开百分率都是50%,砼标号为C35,一级抗震,按规范要求搭接长度应该为1.4*Lae(1.4*37*12),软件显示的计算式是1.2*37*12,请问老师:是我对规范的理解错了还是我对软件的设置错了?请老指点,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:是你理解错了,剪力墙里的竖筋搭接长度不按接头的百分率考虑统一都是*1.2的系数。计算规则就是这样特殊要求的,记住就可以了,
2017-09-03 08:49:25
-
你好:软件计算是正确的,搭接长度平法要求是1.2Lae,见16G101-1第73页面。
2017-09-03 08:58:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看