40****@qq.com 2017-09-03 16:39:02 | 内蒙古自治区 土建 | 807查看 1回答
关于剪力墙搭接长度问题求助
根据16G图集,50%搭接二级抗震混凝土C35LlE搭接长度为52/56,为啥千赢官网首页登录入口搭接长度为44/48?求大神指导
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:平法要求剪力墙的搭接长度是1.2Lae,所以是44/48.见16G101-1第73页。
2017-09-03 16:49:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看