mhkl 2017-09-05 10:24:28 | 重庆市 其他专业 | 369查看 1回答
梁在U型柱的锚固
梁在U型柱的锚固不正确
补充问题:这是支座识别错误,本应该识别为200的才对,软件吧整个U型柱识别为支座了,软件如不行的话,也只能是自己修改了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:这种情况是由于设计的框架梁但支座宽度又不满足0.4labe情况,软件是按正常情况计算的。设计者在支座不满足0.4labe宽度时要有说明,因为支座不满足宽度就不符合图集和规范要求,需要特别措施!如果这种情况不多就编辑一下锁定,因为现场不可能这样施工的。
2017-09-05 10:53:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看