tt****@163.com 2013-08-02 23:42:30 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 816查看 2回答
钢筋抽样中柱插筋长度怎么修改?
钢筋抽样中柱插筋的默认是首层层高的1/3+地梁高度+弯折,我这边的施工图柱插筋是个固定值,怎么修改?如果遇到是满足锚固要求的又怎么设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样中柱插筋的默认是首层层高的1/3+地梁高度+弯折,我这边的施工图柱插筋是个固定值,怎么修改?如果遇到是满足锚固要求的又怎么设置?就按软件默认计算,全部楼层钢筋汇总计算是正确的,钢筋抽样只是计算数量, 长度由工地施工时调整就可以。
2013-08-03 04:21:04
-
柱插筋长度可以在计算设置中设定
2013-08-03 09:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看