12****@qq.com 2017-09-07 17:12:20 | 广东省 土建 | 1781查看 2回答
剪力墙水平钢筋锚固
我把剪力墙画到端柱内侧,是10d,画到端柱轴线处一边端柱是10d,另一边则只伸到端柱中间,并没有伸到端柱对边,这是为什么呢,也不是Lae的长度。
补充问题:我并没有设置弯折长度都是默认的,而且为什么另一边的柱子并没有锚固,也没有伸到柱对边
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋图集是要求伸到柱或暗柱对边,并加10d弯折锚固,只要剪力墙布置有与柱或暗柱接触就是这样计算。如果你不计算,只能将剪力墙与柱或暗柱留一两毫米的误差,但这不符合钢筋图集要求的哦。计算的结果与你布置有关系,软件的计算就是按图集规则计算的。
2017-09-07 17:15:52
-
你好:软件里计算式中看到的是设定的弯折长度
2017-09-07 17:17:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看