186****4239 2017-09-08 16:00:01 | 北京市 安装 | 1387查看 1回答
关于北京12定额第七册十一章地下人防通风说明中第四条的解释
管道穿密闭墙项目,按管道穿墙形式分为ⅠⅡⅢ型,Ⅰ型适用于铁皮风管直接浇入钢筋混凝土墙内的穿墙安装,Ⅲ型适用于铁皮风管不直接浇入钢筋混凝土墙的穿墙安装。这两个类型定额价格差很多,,但是不知道怎么理解他们两者之间的区别,有没有图片能清晰的把他们的区别体现出来,因为人防通风的套管是有Ⅰ型Ⅱ型的区别,这边定额描述的没法理解
补充问题: 还是不是特别理解,Ⅱ型能看懂,没有争议。就是Ⅰ型、有风管直接浇筑在人防墙里的这种做法么,不都是做人防套管过度的么(风管再和套管两端焊接,连成一个整体)?如果是用套管过度,那又怎么会有Ⅲ型这种说风管不直接浇入钢筋混凝土墙的情况(难道是和水管穿人防的做法一样么,在套管内单独穿风管,),谢谢,只是想弄明白情况。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:(四)管道穿密闭墙:
管道穿密闭墙、防火墙项目,按管道穿墙形式分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型。Ⅰ型适用于铁皮风管直接浇入钢筋混凝土墙内的穿墙安装,Ⅱ型适用于测压管、取样管的穿墙安装,Ⅲ型适用于铁皮风管不直接浇入钢筋混凝土墙的穿墙安装(见截图11-7)。不含堵洞的费用
2017-09-08 16:49:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看